автор Zistuema Сб Авг 17, 2019 7:05 pm
1. Анализ помещения: площадь, высота, разбивка на зоны хранения, расположение дверей, окон, приборов отопления, кондиционеров, приточной и вытяжной вентиляции.
2. Разработка карты расположения автономных регистраторов по площади и по высоте. Конфигурирование и установка регистраторов.
3. Передача данных с регистраторов, анализ полученных данных, определение максимальных и минимальных значений температуры по зонам. Анализ рисков. Выработка рекомендаций по модернизации склада, изменению зон хранения , определению мест установки стационарных датчиков системы непрерывного контроля.
4. Разработка Отчёта о температурном картировании в соответствии с существующими требованиями.